(1., 3. a 12.5. 2024) Oboda
Dobrý večer.
Při dnešní kontrole na popud investora z důvodu další stížnosti na nepořádek na staveništi bylo zjištěno následující:
- v době kontroly nebyl zjištěn závažný nedostatek v úklidu pracoviště. Přesto jsem požádal zhotovitele, aby pozametal veškeré kuličky EPS na chodníku a zakryl kontejner se směsným odpadem sítí.
Dále bylo zjištěno/ujednáno:
- vstupní dveře překlad je tvořen věncem, navíc z vnitřní strany bylo na špaletách cca 30 mm EPS na každou stranu. Dveře tedy budou osazeny v projektované průchozí šíří 900 mm.
- V prostoru trámového stropu byla doplněna vata na eliminaci přeslechu. Doplnit zpětně konstrukci stropu tak, aby nedocházelo vlivem tohoto opomenutí ke zmenšení polohy pokoje.
- investor rozhodl, že z reku bude přivedena kabeláž do místa bytového rozvaděče, tam bude schována pod víčko. Rozvody v bytě budou zachovány a vyvedeny do téhož místa, nebudou však osazeny koncovými prvky. Prosím investora o případnou korekci pokud by byla tato formulace nepřesná a zhotovitele o vyčíslení MP.
Fotodokumentaci najdete zde:
S pozdravem
ing. Oboda Tomáš
ing. Oboda Tomáš
jednatel
---
Dobrý den.
V rámci dnešní kontroly staveniště bylo zjištěno následující:
Znovu připomínám - Vstupní dveře průchod do domu možno z hlediska PBŘ zúžit na 810 mm. Prosím investora o stanovisko, zda takto ponecháme z uživatelského hlediska. Původní návrh byla šíře 900 mm. Technicky by bylo možné přisekat cca 40 mm zdiva z každé strany a mít dveře vstupní do domu šíře 900.
Ve věci stížnosti občana - nepořádek byl způsoben demontáží EPS většího rozsahu z důvodu opravy vady specifikované v rámci KD v návaznosti štítu na střešní konstrukci. Toto jej již odstraněno, tudíž by se problém neměl znova vyskytovat.
Vady v provádění díla:
1) lokální vada v kotvení - kotva musí být 1 ks do plochy každé desky či dořezu a v každém spoji - cca 3 kotvy.
2) lokální vada provedení spár - spára nad 4 mm v místě ukotvení lešení - dvě místa.
3) proběhla namátková kontrola soudržnosti kotev k podkladu. Kotvy možno znova zavíčkovat.
4) odstranit balík EPS ze střechy hrozí jeho pád.
Ve věci údajně scházejícího zemního pásku, s tímto se v projektu počítá.
4 K Pol61 Pásek FeZn 30x4 včetně svorek na propojení m 60,000
S pozdravem
ing. Oboda Tomáš
jednatel